Kwh-Messfehler
Moderator: Schlattmann
Kwh-Messfehler
Hallo und guten Tag.
Wir haben unsere 500 kw Biogasanlage am 19.12.2006 angefahren.
Seitdem läuft der Motor (Deutz Gasmotor) auf 60% Leistung (320 kw). Der Gasertrag reicht zurzeit für ca. 12 Stunden Laufzeit pro Tag.
Nun zu meiner Frage:
Der Stromzähler im Trafo des EVU zeigt zurzeit eine Gesamtstrommenge von 53000 kwh an. Der Stromzähler im BHKW bzw. am Generator zeigt jedoch 83000 kwh an. Laut Aussage des EVU betragen die Verluste vom BHKW zum Trafo normalerweise ca. 6-8 Kwh.
Unserer Trafo befindet sich unmittelbar hinter dem BHKW-Container. Wir speisen den Strom im Gewerbegebiet in eine 20 KV Leitung ein, welche ca 50 m hinter dem BHKW verläuft.
Was sind euer Erfahrungen über Stromverluste?
Hat jemand Erklärungen für diese hohe Differenz?
Mit freundlichen Grüßen
Wir haben unsere 500 kw Biogasanlage am 19.12.2006 angefahren.
Seitdem läuft der Motor (Deutz Gasmotor) auf 60% Leistung (320 kw). Der Gasertrag reicht zurzeit für ca. 12 Stunden Laufzeit pro Tag.
Nun zu meiner Frage:
Der Stromzähler im Trafo des EVU zeigt zurzeit eine Gesamtstrommenge von 53000 kwh an. Der Stromzähler im BHKW bzw. am Generator zeigt jedoch 83000 kwh an. Laut Aussage des EVU betragen die Verluste vom BHKW zum Trafo normalerweise ca. 6-8 Kwh.
Unserer Trafo befindet sich unmittelbar hinter dem BHKW-Container. Wir speisen den Strom im Gewerbegebiet in eine 20 KV Leitung ein, welche ca 50 m hinter dem BHKW verläuft.
Was sind euer Erfahrungen über Stromverluste?
Hat jemand Erklärungen für diese hohe Differenz?
Mit freundlichen Grüßen
- extra-wurst
- MOD
- Beiträge: 750
- Registriert: 09.09.2005, 16:30
moin
Was zeigt denn dein Generator an kWh-Produktion-aktuell an?
Wir haben nämlich gerade den Elektriker vor Ort wegen exakt desselben Problems.
Bei mir läuft das Kraftwerk 265 kW Vollast 24 Std lang, er zeigt auch 265 kW an, aber wenn ich die Tagessumme durch die Stunden (im Idealfall 24h) teile, hätte er nur 210 kW produziert haben dürfen.
Es scheint sich um einen Programm-, genauer einen Rundungsfehler zu handeln.
Was zeigt denn dein Generator an kWh-Produktion-aktuell an?
Wir haben nämlich gerade den Elektriker vor Ort wegen exakt desselben Problems.
Bei mir läuft das Kraftwerk 265 kW Vollast 24 Std lang, er zeigt auch 265 kW an, aber wenn ich die Tagessumme durch die Stunden (im Idealfall 24h) teile, hätte er nur 210 kW produziert haben dürfen.
Es scheint sich um einen Programm-, genauer einen Rundungsfehler zu handeln.
Grüße aus der Heide
moin extrawurst,extra-wurst hat geschrieben:moin
Was zeigt denn dein Generator an kWh-Produktion-aktuell an?
Wir haben nämlich gerade den Elektriker vor Ort wegen exakt desselben Problems.
Bei mir läuft das Kraftwerk 265 kW Vollast 24 Std lang, er zeigt auch 265 kW an, aber wenn ich die Tagessumme durch die Stunden (im Idealfall 24h) teile, hätte er nur 210 kW produziert haben dürfen.
Es scheint sich um einen Programm-, genauer einen Rundungsfehler zu handeln.
Ups,klingt aber nicht gut was ihr da so berichtet.
Wie kann ich das verstehen mit dem Rundungsfehler?
@Sesam,
deine "Verluste" wirken sehr unrealistisch-
Hat dein EVU den Zähler evtl. zu spät eingebaut?
Wie seiht es aus mit deiner ersten Abrechnung-da siehst Du ja genau was Sache ist!
Gruß
- extra-wurst
- MOD
- Beiträge: 750
- Registriert: 09.09.2005, 16:30
moin HartmutHartmut.Eickhoff hat geschrieben:Wie kann ich das verstehen mit dem Rundungsfehler?
Der Schaden scheint behoben - jedenfalls sieht das im Moment so aus.
Denn lass dir das mal von einem Elektro-Legasteniker erklären:
Der Zähler im Kraftwerk misst irgendwelche Wandlerströme für jede Phase getrennt.
Diese werden jeweils durch Multiplikation mit Faktoren umgerechnet auf die kWh der einzelnen Phasen und anschließend addiert. Diese Wandlerströme werden aber nur in ganzen Zahlen oder auf ein oder zwei Stellen hinter dem Komma erfaßt ( oder so ähnlich ). Das bedeutet, es wird dreimal auf- oder abgerundet.
Jetzt werden die Wandlerströme der drei Phasen vor der Multiplikation addiert und somit habe ich nur eine gerundete Zahl.
Wirkung: bisher musste ich meine produzierten kWh mit dem Faktor 1,25 multiplizieren, um einen halbwegs realistischen Wert zu bekommen.
Ich hoffe, ich habe genug Verwirrung gestiftet.
Es geht übrigens nicht um den EVU-Zähler, sondern um den "Gesamtmengen - Zähler" eines Kraftwerks.
Grüße aus der Heide
Gott bewahre,extra-wurst hat geschrieben:moin HartmutHartmut.Eickhoff hat geschrieben:Wie kann ich das verstehen mit dem Rundungsfehler?
Der Schaden scheint behoben - jedenfalls sieht das im Moment so aus.
Denn lass dir das mal von einem Elektro-Legasteniker erklären:
Der Zähler im Kraftwerk misst irgendwelche Wandlerströme für jede Phase getrennt.
Diese werden jeweils durch Multiplikation mit Faktoren umgerechnet auf die kWh der einzelnen Phasen und anschließend addiert. Diese Wandlerströme werden aber nur in ganzen Zahlen oder auf ein oder zwei Stellen hinter dem Komma erfaßt ( oder so ähnlich ). Das bedeutet, es wird dreimal auf- oder abgerundet.
Jetzt werden die Wandlerströme der drei Phasen vor der Multiplikation addiert und somit habe ich nur eine gerundete Zahl.
Wirkung: bisher musste ich meine produzierten kWh mit dem Faktor 1,25 multiplizieren, um einen halbwegs realistischen Wert zu bekommen.
Ich hoffe, ich habe genug Verwirrung gestiftet.
Es geht übrigens nicht um den EVU-Zähler, sondern um den "Gesamtmengen - Zähler" eines Kraftwerks.
ich sehne mich manchesmal nach der guten alten Zeit zurück in der noch mit "Einschar" und "Zweispänner" hantiert wurde.
Manchesmal ist man Sachen ausgesetzt(speziell im Biogasbereich) die einer Doktorarbeit würdig wären
Gruß
Hallo
@Hartmut.Eickhoff
Der Zähler des EVU ist bereits im November installiert worden.
Auf der Abrechnung vom Dezember wird deutlich, das pro h ca 100 kw weniger im Trafo am Zähler ankommen, als im BHKW am Generator erzeugt werden (von Anfang an 320 kwh) .
@Stevie
Der Unterschied zwischen Trafo-Zähler und BHKW/Generator-Zähler beträgt tatsächlich ca. 1/3.
Es wäre somit möglich das eine Phase nicht gemessen wird.
Aber wo verschwinden diese ca. 100 Kwh?:shock:
@Hartmut.Eickhoff
Der Zähler des EVU ist bereits im November installiert worden.
Auf der Abrechnung vom Dezember wird deutlich, das pro h ca 100 kw weniger im Trafo am Zähler ankommen, als im BHKW am Generator erzeugt werden (von Anfang an 320 kwh) .
@Stevie
Der Unterschied zwischen Trafo-Zähler und BHKW/Generator-Zähler beträgt tatsächlich ca. 1/3.
Es wäre somit möglich das eine Phase nicht gemessen wird.
Aber wo verschwinden diese ca. 100 Kwh?:shock: