Hallo,
am späten Samstag vormittag gab es hier im Raum einen Stromausfall von einigen Minuten.
Das Aggregat war am Laufen und ließ sich anschließend nicht mehr Zuschalten, da eine Wicklung am Generator durchschlägt.
Zufall, oder Überspannungsschaden?
am späten Samstag vormittag gab es hier im Raum einen Stromausfall von einigen Minuten.
Das Aggregat war am Laufen und ließ sich anschließend nicht mehr Zuschalten, da eine Wicklung am Generator durchschlägt.
Zufall, oder Überspannungsschaden?
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
Wann, wenn nicht jetzt?
Ein Elektriker hat den durchgemessen, war eindeutig Durchgang zwischen zwei Phasen, somit fällt Regler und Platine raus.
Gestern wurde noch Ersatz geliefert, derzeit wird eingebaut.
Aggregat hatte letzten Monat 100.000 h voll, die Lager laufen wie am ersten Tag.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Versicherung ist informiert.
Gestern wurde noch Ersatz geliefert, derzeit wird eingebaut.
Aggregat hatte letzten Monat 100.000 h voll, die Lager laufen wie am ersten Tag.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Versicherung ist informiert.
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
Wann, wenn nicht jetzt?
Endbericht:
Goldene Arschkarte gezogen
Überspannung bei Versicherung deckt nur Blitzbedingte Schäden.
Schadenursache war ein Kurzschluß in einer 110 KV Trafostation in der Nähe
Folglich: Höhere Gewalt,
Anschlußfrege:
Welchen Wert hat der defekt Generator?
Gewicht etwa 1.000 kg, da sind ja sicherlich etliche kg Kupfer drin
Goldene Arschkarte gezogen
Überspannung bei Versicherung deckt nur Blitzbedingte Schäden.
Schadenursache war ein Kurzschluß in einer 110 KV Trafostation in der Nähe
Folglich: Höhere Gewalt,
Anschlußfrege:
Welchen Wert hat der defekt Generator?
Gewicht etwa 1.000 kg, da sind ja sicherlich etliche kg Kupfer drin