Hallo,
mal was für die Spezialisten unter Euch:
Wir haben ein BHKW 190kw MAN seit 2005 in Betrieb. Bis 2011 stand es direkt am Trafo und lief prima.
Im Zuge eines Satellitenstandortes haben wir das BHKW in den Nachbarort gestelllt und Niederspannungsseitig an das Ortsnetz angeschlossen. Das Kabel ist ca. 300m lang. Es war halt die günstigste Lösung und wurde vom EVU so akzeptiert.
Nun ist es so, dass beim Hochfahren des BHKW die Stromproduktion im Bereich 0-70kw extrem schwankt. Danach ist alles gut. Auf der Steuerungsplatine vom Generator kann man wählen, ob im Bereich 0-90kw oder ab 90kw geregelt werden soll.
Ich habe die EIndruck, dass das lange Niederspannungskabel dem Generator irgendwie das regeln erschwert. Ist jetzt nicht dramatisch, aber schön ist es auch nicht.
Bisher konnte mir niemand eine Lösung nennen. Gibt es da etwas, was man nachrüsten kann ? Hat jemand eine Idee ?
Generatorregelung beim Hochfahren
Moderator: aschmann
-
- Beiträge: 77
- Registriert: 13.04.2014, 10:40
-
- Beiträge: 77
- Registriert: 13.04.2014, 10:40
Hab ich mir gedacht.
Die parallel verlaufenden Kabel wirken zusammen wie ein Kondensator. Das das bereitet den Spannungsregler Probleme beim hochfahren in niedrigen Leistungsbereich. (Blindleistungsrückwirkungen)
An besten, wie auf Schiffen auch, die Kabel trennen. Auf Schiffen werden die Kabel sogar z.T. geschirmt.
Grüsse....
Die parallel verlaufenden Kabel wirken zusammen wie ein Kondensator. Das das bereitet den Spannungsregler Probleme beim hochfahren in niedrigen Leistungsbereich. (Blindleistungsrückwirkungen)
An besten, wie auf Schiffen auch, die Kabel trennen. Auf Schiffen werden die Kabel sogar z.T. geschirmt.