Doppelmagnetventil undicht

1-stufig, 2-stufig, Rührkessel, Plug-Flow, Rühren, Heizen, Trockenvergärung und Gülle-lose Verfahren, Einbringen, Ausbringen usw..., Möglichkeiten, Probleme, Lösungen, Preise, Erfahrungen

Moderator: Biohoefe

Pedant1977
Beiträge: 11
Registriert: 11.05.2015, 07:47

Doppelmagnetventil undicht

Beitrag von Pedant1977 »

Moin,
unser Doppelmagnetventil von Dungs ist undicht. Dichtigkeitsprüfung verläuft nicht erfolgreich; habe bisher dann immer das ganze Doppelmagnetventil getauscht.

Da mir das langsam zu teuer wird, habe ich heute an einem getauschten ein bißchen rumgespielt sowie an einem momentan "zickenden" DMV überprüft und vermute nun, dass entweder nur die Lagerungen der Kolben im Stirndeckel verschlissen sind oder aber die Dichtungen auf den Kolben in der Druckkammer.

Nun der "spaßige" Teil:
Mir stinkt das, jedes Mal das ganze Doppelmagnetventil zu tauschen. Kann man irgendwo die Kolben / das Doppelmagnetventil aufarbeiten lassen? Eventuell würde für den Anfang auch nur die Lagerung im Stirndeckel reichen.
Alternativ: Gibt es andere Hersteller, die vergleichbares anbieten?

Habe zwei Agenitoren 306; tausche zwangsweise mindestens ein DMV im Jahr...
Gas ist immer ok, keine Ablagerungen im DMV. Ach ja, 6 Wochen Lieferzeit bei DUNGS...

Danke für Eure Hilfe
Christian
papp
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 3843
Registriert: 29.12.2005, 22:36
Wohnort: Ausland

Beitrag von papp »

"Les promesses n'engagent que ceux qui y croient"
michael
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1433
Registriert: 25.01.2005, 14:43
Wohnort: Mittelfranken

Beitrag von michael »

Bei Biogas ist die Dichtheitskontrolle nicht so zuverlässig. Bei uns waren nie die Magnetventile undicht, sonder es war immer ein Problem der Kontrolle...
Küspert
Beiträge: 834
Registriert: 29.08.2010, 15:03

Beitrag von Küspert »

inwiefern?
Hmpf :(
Der Celler
Beiträge: 77
Registriert: 13.04.2014, 10:40

Beitrag von Der Celler »

...ich bekomme gerade Plack... :shock: :shock: :shock: :shock:
papp
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 3843
Registriert: 29.12.2005, 22:36
Wohnort: Ausland

Beitrag von papp »

Der Celler hat geschrieben:...ich bekomme gerade Plack... :shock: :shock: :shock: :shock:
Arme Sau :arrow:
Senile Plaques, Ablagerung im Gehirn bei der Alzheimerschen Erkrankung
"Les promesses n'engagent que ceux qui y croient"
michael
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1433
Registriert: 25.01.2005, 14:43
Wohnort: Mittelfranken

Beitrag von michael »

Insofern, dass ein Tausch der Kontrolleinheit, bzw. deren Reinigung das Problem gelöst hat. Das ist bei 2G aber auch nicht unbekannt...
Pedant1977
Beiträge: 11
Registriert: 11.05.2015, 07:47

Beitrag von Pedant1977 »

Hallo,
habe Kontakt bei DUNGS bekommen; schicke DMV jetzt ein und die sehen sich das ganze mal für 35,-€ an, machen Foto vom Befund und dann bereden wir das weitere Vorgehen. Für mich ist nach Sichtkontrolle keine Verunreinigung festzustellen, dies wäre nach DUNGS aber meistens bei Undichtigkeiten in der Kontrolleinheit der Fall. Ich lasse mich gerne überzeugen und hoffe, dass wir vor allem die Ursachen der zu häufigen Störungen genau ermittelt bekommen. Berichte dann gerne wieder.
Grüße
Benutzeravatar
Franktn
Beiträge: 1
Registriert: 11.04.2018, 21:45
Wohnort: Ðîññèÿ

Beitrag von Franktn »

http://stebrov.cz/diskus/viewtopic.php? ... p=101#p101
http://southportghosttours.com/forum/in ... w.html#new
http://nhequestrians.com/viewtopic.php?f=2&t=666023
https://admsys.com.ar/foro/showthread.php?tid=493977
http://nicksguide.co.nz/phpbb/viewtopic ... &t=1648146
http://tsp7.net/content/%D0%B3%D0%BE%D1 ... 0%BA%D0%B8
http://forum.rittolas.ch/viewtopic.php? ... 020#p58020
https://www.wifom.net/viewtopic.php?f=13&t=556877
http://s448089785.mialojamiento.es/view ... 5299#p5299
http://www.foititesonline.com/viewtopic ... iew=unread
http://forum.antharas.pro/viewtopic.php?f=6&t=653777
http://paradsp.ru/forum/viewtopic.php?pid=44205#p44205
http://uptodatehealthfacts.org/forum/vi ... 1#p2129301
https://crypher.com/index.php?topic=307584.new#new
http://nauc.info/forums/viewtopic.php?f ... #p11821378
http://www.photostd.net/forum/viewtopic ... 5#p1996735
http://castlot.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=22724
http://tsp7.net/content/%D0%BD%D0%BE%D0 ... 0%B5%D0%BE
http://alergii.net.ua/node/14935#comment-1532
http://ecu-chip161.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=110306
http://komiksuplaneta.lt/en/forum/2018-07-19-22-43-11
http://team-mnu.co.za/forum/viewtopic.php?f=4&t=1963691
http://www.team-mnu.co.za/forum/viewtop ... 8#p2403968
http://2.vinils.z8.ru/ftopic448956.html
http://s448089785.mialojamiento.es/view ... 5310#p5310
http://forum.rittolas.ch/viewtopic.php?f=4&t=33487
http://www.foititesonline.com/viewtopic ... iew=unread
http://vip-milk.com/forum/viewtopic.php ... 345#p10345
http://forum.coding-interview-prep.com/ ... 0&t=251375
http://missya.ru/index.php?showtopic=648664
porsche
Beiträge: 36
Registriert: 01.07.2012, 22:37

Beitrag von porsche »

Unser Dungs Doppeltmagnetventil hat zur Prüfung der Dichtheit ein seperates Prüfteil, Prüfmodul (an der Seite angebaut).
In diesem Modul ist eine Membran- oder Schlauchpumpe. An dieser Pumpe ist irgendwan der Schlauch oder die Membran defekt.
Dieses komplette "Prüfmodul" lässt sich seperat austaschen. (4 Schrauben M5 und E - Anschluß).
Antworten