Vorlaufthemperatur
Bei meinem Langsamen Motor ist die Vorlauftemperatur zu hoch.
Anzeige ist 91° VL RL 60° aber mein Puffer direkt hinter dem Motor hat nur 72°
Pumpe zum Puffer ist neu. Ich kann den Motor auch nur mit 200 KW fahren, sonst wird er zu heiß. Der Notkühler geht jetzt auch schon bei 59° an.
Weiß einer Rat ?
Matzi
Anzeige ist 91° VL RL 60° aber mein Puffer direkt hinter dem Motor hat nur 72°
Pumpe zum Puffer ist neu. Ich kann den Motor auch nur mit 200 KW fahren, sonst wird er zu heiß. Der Notkühler geht jetzt auch schon bei 59° an.
Weiß einer Rat ?
Matzi
Sieb ist sauber
Wärmetauscher habe ich auf der Pufferseite versucht zu reinigen.
Da aber die Anschlüsse nicht 2 zoll sind, sondern ihrgend ein anderes Maß
habe ich den nur mit Zitronensäure vollgekippt und 20 min später mit Wasser durchgespült. Ich meine es wahr keine Änderung..
Schnell hat mir jetzt 2 Anschlussstücke gepresst, die passen, dann kann ich es mit einer Pumpe spülen.
Oder kann es die Motorseite sein ??
Wärmetauscher habe ich auf der Pufferseite versucht zu reinigen.
Da aber die Anschlüsse nicht 2 zoll sind, sondern ihrgend ein anderes Maß
habe ich den nur mit Zitronensäure vollgekippt und 20 min später mit Wasser durchgespült. Ich meine es wahr keine Änderung..
Schnell hat mir jetzt 2 Anschlussstücke gepresst, die passen, dann kann ich es mit einer Pumpe spülen.
Oder kann es die Motorseite sein ??
Motorseite kann auch sein, dann aber dalli. Wenn das Kühlwasser heiss geworden ist, kann es Ablagerungen geben, die sich im Wärmetauscher oder Sieb absetzen. Haben wir schon gehabt. Und keine hatte uns darauf hingewiesen, dass die Spreizung Motorseite nicht mehr wie 8-10°C sein sollte, ansonsten läuft zu wenig Wasser durch den Motor und es kommt zu größeren Temperaturunterschieden, mit Folgen für den Motor.
Seitdem wir danach einen extra großen Wärmetauscher mit Sieb eingebaut hatten, haben wir kontinuierlich 6-7°C Spreizung.
Seitdem wir danach einen extra großen Wärmetauscher mit Sieb eingebaut hatten, haben wir kontinuierlich 6-7°C Spreizung.
-
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.09.2012, 23:51
- Wohnort: Edewecht
Bevor du anfängst den PWT zu spühlen, must du den erstmal auslieter damit du überhaupt eine Kontrollmöglichkeit hast.matzi hat geschrieben:Gestern gemacht.
War ne scheiß Arbeit.
Hat nicht viel gebracht.
...
Matzi
Bei den PWT der Schnell Aggreage hatt der Keis 1 ein Füllvolumen von 18,29 Ltr, Kreis 2 von 18,6 ltr.
Wenn ordendlich gemacht sein soll, gibt es eigendlich nur eine Adresse=ABX
Die werden den Stationär über mehrere Tage Spühlen und dan wieder auslietern.
Bei meinen letzten PWT waren zwei Reinigungszyklen notwendig, danach hatte Kreis 1 ein Volumen von 16 Ltr (vorher 13,5) und Kreis 2 17,5 Ltr (vorher 14 Ltr)
Das macht eine Reinigungsleistung von 87,5% und Kreis 2 von 94 %
ABX sagt selber, dass die Dinger nicht 100% zu reinigen sind.
Rechne mit 500-600€ an Kosten (neuer PWT ~3300€)
Aus dem Grunde habe ich immer 4 gereiniget PWT stehen, damit ich ggf wieder einige zur Reinigung geben kann (bei 24 gleichen BHKW lohnt sich das...)