thermische Einbindung Flex-BHKW

Von der Aufbereitung und Reinigung bis hin zur Verbrennung und Wärmenutzung, Nutzungssysteme, BHKW-Technik, Vorteile, Nachteile, Erfahrungen, Innovationen...

Moderator: aschmann

ww
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 674
Registriert: 19.09.2010, 15:34

Beitrag von ww »

Hallo,

also bei uns reicht es, das sich die Pumpen des stehenden BHKW nach kurzer Nachlaufzeit ausschalten. Zieht die VL-Temperatur im Verteiler nur um maximal 2 ° C runter.
BHKW kühlt so nach 4 - 10 h (je nach Außentemperatur) ab.
Bei den AWT habe ich die vorhandenen KSB-Klappen mit einem Centra-Mischermotor nachgerüstet (braucht nur 2 passend zugeschnittene Metalstreifen) da diese direkt in den Abnehmer-Kreis eingeschleift sind.

Gruß aus Mittelfranken
Bär
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 104
Registriert: 05.07.2007, 09:56
Wohnort: Baden- Württemberg

Beitrag von Bär »

@ Julius

Hast du keine Weiche drin? evtl. laufen die Pumpen der anderen BHKWs mit zu viel durchsatz.
Ansonsten Klappe mit Stellmotor und Vor der Klappe einen Abgang mit e-ventil für die Warmhaltung (gegeneinander verschalten).
Julius-K
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 143
Registriert: 28.12.2010, 07:57

Beitrag von Julius-K »

vielen Dank für die Antworten.

Die bestehende Heizverteilung soll umgebaut/erweitert werden. Bist jetzt haben wir keine hydraulische Weiche und das Problem mit der abfallenden Vorlauftemperatur.

Wir wollen jetzt eine hydraulische Weiche nachrüsten. Bei dem neuen BHKW werden wir dann mal vorsorglich Klappen einbauen, die mit Stellantrieb nachgerüstet werden können. (und einen kleinen Abgang mit Magnetventil für die Warmhaltung)

die Klappen werden DN80, schafft das der "Centra-Mischermotor"?
Christian.
Beiträge: 23
Registriert: 12.11.2012, 07:17

Beitrag von Christian. »

Mit einer sauber eingebundenen hydraulischen Weiche ist die Fehlzirkulation weg, auch ohne zusätzliche Motorklappen.

Wenn Du Klappen einbaust, darauf achten dass die Pumpen erst dann zugeschaltet werden wenn die Klappe vollständig offen/geschlossen ist. Wäre nicht die erste Klappe bei der die Welle oder der Antrieb deswegen kaputt geht.
ww
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 674
Registriert: 19.09.2010, 15:34

Beitrag von ww »

Hallo Julius.K,

also ich habe 2008 2 Stück VMM 30 Stellmotore an DN 80 und DN 100 Klappen angebaut, die funktionieren bis heute.
Ist halt auch eine Kostenfrage, eine orginale Motor-Klappe in DN 100 habe ich 2008 nicht unter 1000 EUR angeboten bekommen. Der VMM 30 und die Handklappe waren EBay-Käufe und haben zusammen 100 EUR gekostet.

Gruß
Antworten