Normal Null
Moderator: Schlattmann
Normal Null
Hallo zusammen, ich bin zur Zeit in Kenia und nehme hier in 2000m Höhe eine Biogasanlage (2,8MW) in Betrieb.
nun ist die Frage, wie muss ich die Über/Unterdrucksicherung einstellen?
Mein Gefühl sagt mir ich muss die Wasserhöhe reduzieren, aber ich bin mir nicht sicher.
Im Moment ist der Gasfüllstand noch nicht calibriert und somit weis ich nicht was in Wirklichkeit 100% entspricht.
Wenn ich nun mit meiner Vermutung richtig liege könnte ich die Gashaube überlasten, wenn ich solange warte, bis die Überdrucksicherung anspricht.
Oder spielt die Altitude dabei keine Rolle?
nun ist die Frage, wie muss ich die Über/Unterdrucksicherung einstellen?
Mein Gefühl sagt mir ich muss die Wasserhöhe reduzieren, aber ich bin mir nicht sicher.
Im Moment ist der Gasfüllstand noch nicht calibriert und somit weis ich nicht was in Wirklichkeit 100% entspricht.
Wenn ich nun mit meiner Vermutung richtig liege könnte ich die Gashaube überlasten, wenn ich solange warte, bis die Überdrucksicherung anspricht.
Oder spielt die Altitude dabei keine Rolle?
-
- Beiträge: 67
- Registriert: 21.03.2011, 09:04
Vom Gefühl her würde ich sagen, bei der Ü/Unterdrucksicherung kämpfst du gegen eine Wassersäule, da sollte der absolute Luftdruck keine Rolle spielen.
Bei der Haube sieht es anders aus. Da drückst du innen mit deinem relativen Druck gegen den absoluten Außendruck, der höhen bedingt nieder ist.
Lt. Wiki sind das bei 0 °C 1,8 mbar weniger bei 2000m als bei 0m Höhe wenn ich das richtig interpretiere.
Trotzdem wird der Betriebsdruck der Haube 5mbar sein, die werden wohl nur schneller erreicht weil von außen weniger "dagegen gehalten" wird.
Also eigentlich sollte alles i. O. sein wenn du die Ü/Unterdrucksicherung normal einstellst auf den Betriebsdruck. Aber ohne Gewähr!
Bei der Haube sieht es anders aus. Da drückst du innen mit deinem relativen Druck gegen den absoluten Außendruck, der höhen bedingt nieder ist.
Lt. Wiki sind das bei 0 °C 1,8 mbar weniger bei 2000m als bei 0m Höhe wenn ich das richtig interpretiere.
Trotzdem wird der Betriebsdruck der Haube 5mbar sein, die werden wohl nur schneller erreicht weil von außen weniger "dagegen gehalten" wird.
Also eigentlich sollte alles i. O. sein wenn du die Ü/Unterdrucksicherung normal einstellst auf den Betriebsdruck. Aber ohne Gewähr!
Seh ich auch so.
Meine Rechnung für die Überdrucksicherung geht so:
Luftdruck laut Wiki:
N.N..............100%...... = 1013mbar
2000m...........77,4%....=.....783,8mbar
Überdrucksicherung 3,5mbar
1016,5mbar
--------------........1,00326....=...100%
1013,0mbar
0,0100326...=....1%...Regeldruck
787,2mbar
------------............1,00434...=...100,1336%
783,8mbar
0,1336% oder 0,00108mbar mehr (dürften) keine Rolle spielen.
Beim Gebläse für das Tragluftdach sieht die Sache für mich so aus, dass wir mit (1013mbar-784mbar) 229mbar zu hoch reingehen?
Meine Rechnung für die Überdrucksicherung geht so:
Luftdruck laut Wiki:
N.N..............100%...... = 1013mbar
2000m...........77,4%....=.....783,8mbar
Überdrucksicherung 3,5mbar
1016,5mbar
--------------........1,00326....=...100%
1013,0mbar
0,0100326...=....1%...Regeldruck
787,2mbar
------------............1,00434...=...100,1336%
783,8mbar
0,1336% oder 0,00108mbar mehr (dürften) keine Rolle spielen.
Beim Gebläse für das Tragluftdach sieht die Sache für mich so aus, dass wir mit (1013mbar-784mbar) 229mbar zu hoch reingehen?
Bauertragluftdach.
Kann leider nix einstellen, die Bloower sind fix.
Der Durchmesser ist 30m oder 710m² Fläche.
Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass die serienmäßig gelieferten Motorschutzschalter ständig rausgeflogen sind.
Die Motoren waren allso ständig überlastet. Nun sind stärkere drinnen.
200mbar sind 20% weniger als normal oder 1/5
5mbar Differenzdruck minus 1/5 also dürften maximal 4mbar drinn sein.
1mbar ist 100N/m²
Bei 710m² macht das minimum 7t Mehrbelastung.
Kann leider nix einstellen, die Bloower sind fix.
Der Durchmesser ist 30m oder 710m² Fläche.
Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass die serienmäßig gelieferten Motorschutzschalter ständig rausgeflogen sind.
Die Motoren waren allso ständig überlastet. Nun sind stärkere drinnen.
200mbar sind 20% weniger als normal oder 1/5
5mbar Differenzdruck minus 1/5 also dürften maximal 4mbar drinn sein.
1mbar ist 100N/m²
Bei 710m² macht das minimum 7t Mehrbelastung.
Du hasts immer noch nicht verstanden. Wenn du die Belastung deines Dachs ausrechnest, hast du von innen einen gewissen Druck und von aussen. Bei Tragluft kommt noch der Gasraum dazu, der auf die Unterkonstruktion wirkt. Aber Wurst wie, der Umgebungsdruck kürzt sich aus der Formel raus, und braucht ergo nicht beachtet werden.
Beispiel:
1013 mbar aussen 1014 mbar innen. Dach steht. 1 mbar =10 kg/m². Also drücken 10140 kg/m² das Dach nach oben (bzw. in alle Richtungen) 10130 kg/m² halten dagegen. Also 10kg/m² absolut. Und jetz das ganze nochmal mit 750 mbar bitte...
Wenn du dir jetzt die Unterducksituation mit der Innenfolie anschaust: Bei Unterdruck is die Innenmembrane ganz unten --> 1014 mbar drücken absolut nach unten ( im Beispiel oben). Die Ü/U Sicherung ist jetz meinetwegen auf 2cm Wassersäule=2mbar eingestellt. ergo macht sie bie Umgebungsdruck minus 2 mbar auf (= hier 1011 mbar) also wirken Tragluftdruck plus Unterdruck auf die Unerkonstruktion...
Beispiel:
1013 mbar aussen 1014 mbar innen. Dach steht. 1 mbar =10 kg/m². Also drücken 10140 kg/m² das Dach nach oben (bzw. in alle Richtungen) 10130 kg/m² halten dagegen. Also 10kg/m² absolut. Und jetz das ganze nochmal mit 750 mbar bitte...
Wenn du dir jetzt die Unterducksituation mit der Innenfolie anschaust: Bei Unterdruck is die Innenmembrane ganz unten --> 1014 mbar drücken absolut nach unten ( im Beispiel oben). Die Ü/U Sicherung ist jetz meinetwegen auf 2cm Wassersäule=2mbar eingestellt. ergo macht sie bie Umgebungsdruck minus 2 mbar auf (= hier 1011 mbar) also wirken Tragluftdruck plus Unterdruck auf die Unerkonstruktion...
Sag mal gadget willst du uns verarschen?
Hattest du in der schule nen fensterplatz? Oder hattest du nur singen und klatschen beim lehrer Ast?
spaß bei seite...
Jetzt komm nicht auf die idee das gebläse bzw. die Leistung dessen in Frage zu stellen. Druck ist Druck ist Druck....
Wie in nem geschlossenem System zu betrachten. (Zumindest die umgebung)
Hattest du in der schule nen fensterplatz? Oder hattest du nur singen und klatschen beim lehrer Ast?
spaß bei seite...
Jetzt komm nicht auf die idee das gebläse bzw. die Leistung dessen in Frage zu stellen. Druck ist Druck ist Druck....
Wie in nem geschlossenem System zu betrachten. (Zumindest die umgebung)