Normal Null
Moderator: Schlattmann
http://www.baur-folien.de/docs/3d_2schl_tld.phpCOMBO hat geschrieben:Kenne mich ja nich so gut mit tragluftdächern aus. Aber hat deine membran nen sicherungsnetz, balken oder gurte?
Hast du klemmschlauch oder schienen?
Nix mit Fensterplatz und Leistungskurs in Klatschen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
Die 229mbar haben außen gefehlt....
http://de.wikipedia.org/wiki/Murphys_Gesetz
Die 229mbar haben außen gefehlt....
-
- Beiträge: 234
- Registriert: 10.02.2011, 10:31
Da bin ich jetzt aber mal gespannt wie die membran jetzt kaputt gegangen sein soll... ?
Ich bin eher für ein materialfehler oder ähnliches.
Es sei denn deine angaben entsprechen nicht den tatsachen. (Vorlage Ü/U-Sicherung etc.)
Du kannst nur durch "die 229 mbar" haben gefehlt, die physik nicht abtun.
Belehre uns und mach ne vergleichsrechnung...
Ich bin eher für ein materialfehler oder ähnliches.
Es sei denn deine angaben entsprechen nicht den tatsachen. (Vorlage Ü/U-Sicherung etc.)
Du kannst nur durch "die 229 mbar" haben gefehlt, die physik nicht abtun.
Belehre uns und mach ne vergleichsrechnung...
Hallo zusammen, habe mich zum Glück (auch wenn ich mich jetzt blamiert) total verrannt.
Sind einige Sachen zusammengekommen, die nicht gepasst haben.
1. Ist kein normales Bauerflachdach sondern ist ein XXL-Dach deshalb ist es immer weiter in den Himmel gewachsen (habe ich leider erst gestern so nebenbei beim Bier erfahren).
2. Der Gasgeruch aus den Öffnungen ist vollkommen normal und 0,2% CH4 sogar ein guter Wert.
3. Bei H2S-Werte von mehr als 5ppm sollten trotzdem die Alarmglocken läuten.
Die hohen Werte bei mir kamen aber aus der Anlage selber, über ein nicht geschlossenes Ventil in der Nähe der Stützgebläse.
4. Die kleinen Erhöhungen im Befestigungsbereich kommen durch den Staubeintrag der Stützgebläse.
Murphys Gesetz mal von der anderen Seite.
Bleibt zum Schluß: Die von Bauer haben den wohl besten Service der Welt.
Wenn es ein Problem bei deren Dächern gibt, steht 10h später einer auf der Anlage.
Egal wo und wann. Auch Weihnachten ist bei denen kein Problem.
Sind einige Sachen zusammengekommen, die nicht gepasst haben.
1. Ist kein normales Bauerflachdach sondern ist ein XXL-Dach deshalb ist es immer weiter in den Himmel gewachsen (habe ich leider erst gestern so nebenbei beim Bier erfahren).
2. Der Gasgeruch aus den Öffnungen ist vollkommen normal und 0,2% CH4 sogar ein guter Wert.
3. Bei H2S-Werte von mehr als 5ppm sollten trotzdem die Alarmglocken läuten.
Die hohen Werte bei mir kamen aber aus der Anlage selber, über ein nicht geschlossenes Ventil in der Nähe der Stützgebläse.
4. Die kleinen Erhöhungen im Befestigungsbereich kommen durch den Staubeintrag der Stützgebläse.
Murphys Gesetz mal von der anderen Seite.
Bleibt zum Schluß: Die von Bauer haben den wohl besten Service der Welt.
Wenn es ein Problem bei deren Dächern gibt, steht 10h später einer auf der Anlage.
Egal wo und wann. Auch Weihnachten ist bei denen kein Problem.