Das ist völlig unterschiedlich.
Die Fermenterheizung hat absolute Priorität. Beim Eindosieren von Gülle/Regenwasser sackt die Fermentertemperatur manchmal trotz Vorheizung um bis zu 0,15 Grad ab.
Aus dem Wärmebedarf leitet sich die benötigte Fermenterheizungvorlauftemperatur ab. Bis auf diese Temperatur plus drei Grad Reserve darf die Trocknung den Vorlauf runterkühlen.
Die Trocknungsvorlauftemperatur liegt zwischen 80 und 15 °Cel.
Der Wärmeentzug des Trocknungswärmetauschers liegt dabei relativ konstant bei 13 °Cel, die Trocknungsluft zwischen 69 und 15 °Cel.
Abwärme im Feldtrockner nutzen
Moderator: Biohoefe
Hi Extra-wurst,extra-wurst hat geschrieben:Das ist völlig unterschiedlich.
Die Fermenterheizung hat absolute Priorität. Beim Eindosieren von Gülle/Regenwasser sackt die Fermentertemperatur manchmal trotz Vorheizung um bis zu 0,15 Grad ab.
Aus dem Wärmebedarf leitet sich die benötigte Fermenterheizungvorlauftemperatur ab. Bis auf diese Temperatur plus drei Grad Reserve darf die Trocknung den Vorlauf runterkühlen.
Die Trocknungsvorlauftemperatur liegt zwischen 80 und 15 °Cel.
Der Wärmeentzug des Trocknungswärmetauschers liegt dabei relativ konstant bei 13 °Cel, die Trocknungsluft zwischen 69 und 15 °Cel.
was für einen Wärmetauscher hast Du denn da?
Ist der neu oder gebraucht,wie teuer?
Wir wollen Mais trocknen doch mit unseren alten Konvektoren hat das relativ wenig Sinn!
Wir haben rund 250 kw die wir "wegtrocknen können(Anhänger mit Trocknungsböden-500 mm Durchmesser Versorgung).
Gruß
PS:Wer hat einen entsprechend großen Wärmetauscher irgendwo rumfliegen?
- extra-wurst
- MOD
- Beiträge: 750
- Registriert: 09.09.2005, 16:30
Marktführer ist Alfa Laval. Wir haben einen geschraubten 1500 Kw-Tauscher dieser Firma und bisher keine Probleme.
An den BHKWS sind gelötete Teile von GEA an denen wir (selbstverschuldet) schon grössere Probleme hatten. Falls mal jemand Durchflussprobleme haben sollte; Halbzollnippel davor und dahinter und 15 Minuten lang mit 3%iger Ameisensäure mit ner Zirkulationspumpe behandeln. Danach sind die Dinger wie neu.
An den BHKWS sind gelötete Teile von GEA an denen wir (selbstverschuldet) schon grössere Probleme hatten. Falls mal jemand Durchflussprobleme haben sollte; Halbzollnippel davor und dahinter und 15 Minuten lang mit 3%iger Ameisensäure mit ner Zirkulationspumpe behandeln. Danach sind die Dinger wie neu.