Probleme Nahwärmenetz
Moderator: Schlattmann
Wärmenetz mit Glykol drin.
Alle Abnehmer sind durch einen PWT getrennt.
Das eine Haus hatte immer Probleme das es nie richtig warm wurde.
Nach langen hin und her, den PWT ausgebaut und das Wasser von Wärmenetz geht direkt ins Haus.
Jetzt gehen im Haus Stück für Stück die Heizkörper kaputt !
Woran liegt das ???
Wasser Probe oder so hab ich bisher nicht gemacht.
Alle Abnehmer sind durch einen PWT getrennt.
Das eine Haus hatte immer Probleme das es nie richtig warm wurde.
Nach langen hin und her, den PWT ausgebaut und das Wasser von Wärmenetz geht direkt ins Haus.
Jetzt gehen im Haus Stück für Stück die Heizkörper kaputt !
Woran liegt das ???
Wasser Probe oder so hab ich bisher nicht gemacht.
-
- Beiträge: 312
- Registriert: 15.03.2010, 15:11
Wenn ich dich richtig verstehe dann geht durch das Haus das glykolhaltige Wasser des Wärmenetzes?
Geht das Wasser denn auch durch die Fermenter?
Genau das Problem hatten wir auch schon. Einmal war der PWT am Haus defekt und es ging eine kleine Menge Fermener-Wärmenetzwasser ins Haus, es folgten bislang drei defekte Heizkörper.
Damals hatten wir allerdings noch Kunststoffrohre in den Fermenter, diese Rohre sind aber nicht gasdicht, somit wandern Gase ins Heizwasser, welche sehr aggresiv sind.
Mittlerweile hatten wir auf VA-Rohre in den Fermenter umgestellt und trotzdem stinkt das Heizwasser noch. Also scheint auch durch VA etwas durchzuwandern. Oder kann man dies ausschließen?
Was mich bei dir wundert, dass das Zeug trotz Glykokol so aggresiv ist. Seitdem wir Gykol drin hatten, gingen zumindest die Heizverteiler und Stahlrohre an der BGA nicht mehr kaputt.
Also geht dein Wärmenetz durch die Fermenter? Welche Rohre im Fermenter? Wie alt sind die Heizkörper im Haus (Zufall..?) ?
Gibst du öfter frisches Wasser in Folge von Leckagen ins Wärmenetz, also frischen Sauerstoff ins System?
Am Besten ist tatsächich eine Analyse und natürlich PWT am Haus, am Besten überdimensioniert.
Geht das Wasser denn auch durch die Fermenter?
Genau das Problem hatten wir auch schon. Einmal war der PWT am Haus defekt und es ging eine kleine Menge Fermener-Wärmenetzwasser ins Haus, es folgten bislang drei defekte Heizkörper.
Damals hatten wir allerdings noch Kunststoffrohre in den Fermenter, diese Rohre sind aber nicht gasdicht, somit wandern Gase ins Heizwasser, welche sehr aggresiv sind.
Mittlerweile hatten wir auf VA-Rohre in den Fermenter umgestellt und trotzdem stinkt das Heizwasser noch. Also scheint auch durch VA etwas durchzuwandern. Oder kann man dies ausschließen?
Was mich bei dir wundert, dass das Zeug trotz Glykokol so aggresiv ist. Seitdem wir Gykol drin hatten, gingen zumindest die Heizverteiler und Stahlrohre an der BGA nicht mehr kaputt.
Also geht dein Wärmenetz durch die Fermenter? Welche Rohre im Fermenter? Wie alt sind die Heizkörper im Haus (Zufall..?) ?
Gibst du öfter frisches Wasser in Folge von Leckagen ins Wärmenetz, also frischen Sauerstoff ins System?
Am Besten ist tatsächich eine Analyse und natürlich PWT am Haus, am Besten überdimensioniert.