Hallo,Heimschrauber hat geschrieben:Welche Steuerung hast du?Christoph89 hat geschrieben:Hallo,
gibt es hier bereits ERfahrungen zu den DC13 Gas Otto?
Haben derzeit einen DC 12 TCP 265kW, Kühlwasserverlust bei Stillstand ist auch schon ein Thema. Außerdem bringt er für das Fernwärmenetz zu wenig thermische Leistung (230-240kW).
Danke.
VG
Christoph
V1, V2, V3, V4 ?
Ist der DC12 ein VP44 oder PD ?
Ist bereits ein Mini-PC verbaut ? Fernwartungszugriff ?
Hast du einen Kat drin ? Mit Überwachung ?
Wie lange ist der PWT drin ?
230-240 KW Thermisch ist TOP !! Mehr geht bei AWT im Primärkreis und Sekundäre Rücklaufanhebung auch nicht !
Wir haben letztes Jahr 6 Motoren (vom 26 Schnelli´s DC12-TCP) auf DC 13 PD umgestellt, diese Jahr liegen nochmal 4-6 an (bin schon in der Vorplanung, dazu noch 2-3 MWM TCG2016.).
Die TCP-Motoren wird Wartungstechnisch langsam unkalkulierbar da die AT-TCP´s ausgehen , ich muss mich aber noch die nächsten 4-6 Jahre mit denen rümärgern....
Schrankversion V3 Stand 2007, PD, mit Mini PC und Fernzugriff. Leider jedoch sind die Möglichkeiten eingeschränkt ggü. den Funktionen am Schrank. Schnell hat vollzugriff ist aber für Kunden nicht vorgesehen.
Kat ist verbaut, aber ohne Überwachung. Welche BimschG gilt muss ich nachsehen
PWT= Primärkreis Wärmetauscher? Der wurde vor 3 Jahren erneuert.
Schade, hätte gedacht ein paar kW wären da evtl. noch drin, da die Abgastemperatur bei ca. 170°C liegt.
Wie sind die Erfahrungen mit den neuen Motoren bisher? Ist der Gasverbrauch gestiegen ggü. den älteren DC12?