Stromausfall/Generatorschaden

1-stufig, 2-stufig, Rührkessel, Plug-Flow, Rühren, Heizen, Trockenvergärung und Gülle-lose Verfahren, Einbringen, Ausbringen usw..., Möglichkeiten, Probleme, Lösungen, Preise, Erfahrungen

Moderator: Biohoefe

Antworten
Benutzeravatar
Kohl
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1010
Registriert: 17.12.2006, 21:01
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Stromausfall/Generatorschaden

Beitrag von Kohl »

Hallo,
am späten Samstag vormittag gab es hier im Raum einen Stromausfall von einigen Minuten.

Das Aggregat war am Laufen und ließ sich anschließend nicht mehr Zuschalten, da eine Wicklung am Generator durchschlägt.

Zufall, oder Überspannungsschaden?
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
Küspert
Beiträge: 834
Registriert: 29.08.2010, 15:03

Beitrag von Küspert »

kann scho überspannung sein. wie alt is der gen.?

hab schon gesehen, dass die beim auskuppel lichtbögen innen ziehen. kann aber auch dein regler sein, oder ne diode is durchgeknallt.
Hmpf :(
Jens
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1401
Registriert: 25.12.2007, 19:18
Wohnort: Ihausen

Beitrag von Jens »

Da gibt es Sicherungen im Generator an eine Platte. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Die sind als Überlastungschutz da drin. Die kann man tauschen. Es muss nicht gleich die Wicklung selber sein.
Benutzeravatar
Kohl
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1010
Registriert: 17.12.2006, 21:01
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Beitrag von Kohl »

Ein Elektriker hat den durchgemessen, war eindeutig Durchgang zwischen zwei Phasen, somit fällt Regler und Platine raus.
Gestern wurde noch Ersatz geliefert, derzeit wird eingebaut.
Aggregat hatte letzten Monat 100.000 h voll, die Lager laufen wie am ersten Tag.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Versicherung ist informiert.
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
Benutzeravatar
Kohl
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1010
Registriert: 17.12.2006, 21:01
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Beitrag von Kohl »

Aggregat läuft seit spätem Nachmittag wieder.
Ein dickes Lob an Agrikomp :)

Hat prima funktionierrt.
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
Benutzeravatar
Kohl
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1010
Registriert: 17.12.2006, 21:01
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Beitrag von Kohl »

Endbericht:
Goldene Arschkarte gezogen :(

Überspannung bei Versicherung deckt nur Blitzbedingte Schäden.


Schadenursache war ein Kurzschluß in einer 110 KV Trafostation in der Nähe
Folglich: Höhere Gewalt,

Anschlußfrege:
Welchen Wert hat der defekt Generator?
Gewicht etwa 1.000 kg, da sind ja sicherlich etliche kg Kupfer drin :?
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
vibgas
Beiträge: 434
Registriert: 23.10.2011, 19:47

Beitrag von vibgas »

evtl lohnt sich neu wickeln lassen. Lager auch gleich neu.
Wenn es der ursprüngliche Generator ist, lieber am Hof stehen lassen.
pura vida!
Benutzeravatar
Kohl
Identität bekannt
Identität bekannt
Beiträge: 1010
Registriert: 17.12.2006, 21:01
Wohnort: Rheinland-Pfalz

Beitrag von Kohl »

Hab mit dem Umweltgutachter telefoniert, wegen EEG Vergütung ist es egal.
Lager waren bei 100.000 h noch die ersten, absolut runder Lauf.
Bei Reparatur würden die natürlich erneuert.
Wer wenn nicht wir ?
Wann, wenn nicht jetzt?
Küspert
Beiträge: 834
Registriert: 29.08.2010, 15:03

Beitrag von Küspert »

n generator neu wickeln lassen lohnt meistens nicht wenn es nicht gerade ein exot ist.

marelli oder somer sind doch "fast hinterher geschmissen"
Hmpf :(
Antworten