ich bekomme nochmal einen Maistrockner, damit ich in der Maissaison mehr Wärme nutzen kann. Dazu muss ich natürlich nochmal ein Register und entsprechende Wärmeleitungen bauen. Da das Register im nicht frostsicheren Raum ist Glykol. Jetz würd ich mir gern den zusätzlichen Wärmetauscher und die 2. Pumpe sparen und den Trockner in den Primärkreis meines 2g hängen. Wie seht ihr das? Habt ihr sowas laufen? 2g ist natürlich nicht begeistert. Die haben vor allem Angst wegen der Rücklauftemperaturanhebung, aber sowas sollte ja zu bauen sein. Bringt man die Rücklauftemperaturanhebung mit Drehzahlregelung der Pumpe hin? Oder muss es zwangsläufig ein Mischer sein?
Bin für Tips dankbar...
Einbindung einer Trocknung in den Primärkreis
Moderator: Biohoefe
Hallo,
würde ich auch so machen, einfach den Vorlauf des Notkühlers durch den Wärmetauscher der Trocknung leiten.
Wenn du Wärme mit der Trocknung abziehst läuft halt der Notkühler weniger und in dem Notkühlerkreislauf sind ja schon alle Pumpen, Mischer, Regelungen verbaut um die richtige Rücklauftemp. zu erhalten.
Wenn die Umwälzpumpe bisher sehr knapp dimensioniert war, kann durch den dann etwas höheren Strömungswiederstand eine etwas größere nötig sein, das wird dir aber keiner 100 %ig vorher sagen können, einfach mal ausprobieren.
Wir z.B. haben unser Wärmetauscher-Register für die Trocknung von Hackschnitzel in den Rücklauf von den Verbrauchern paralell eingebunden. Ist nur für Juli - September gedacht, sonst brauchen wir jede KWh Wärme extern. So kann man das Register in der Stillstandszeit abschiebern und entleeren.
Gruß aus Mittelfranken
würde ich auch so machen, einfach den Vorlauf des Notkühlers durch den Wärmetauscher der Trocknung leiten.
Wenn du Wärme mit der Trocknung abziehst läuft halt der Notkühler weniger und in dem Notkühlerkreislauf sind ja schon alle Pumpen, Mischer, Regelungen verbaut um die richtige Rücklauftemp. zu erhalten.
Wenn die Umwälzpumpe bisher sehr knapp dimensioniert war, kann durch den dann etwas höheren Strömungswiederstand eine etwas größere nötig sein, das wird dir aber keiner 100 %ig vorher sagen können, einfach mal ausprobieren.
Wir z.B. haben unser Wärmetauscher-Register für die Trocknung von Hackschnitzel in den Rücklauf von den Verbrauchern paralell eingebunden. Ist nur für Juli - September gedacht, sonst brauchen wir jede KWh Wärme extern. So kann man das Register in der Stillstandszeit abschiebern und entleeren.
Gruß aus Mittelfranken