Vorlauf heiß, Rücklauf warm, Lüfter läuft nicht, muss er aber auch nicht, da die Kühlleistung ja so ausreicht, dass passt schon.
Nach welchen Werten Regelt denn der FU die NKLüfter?
Schaltet er in Deinem Fall bei 73° ein mit der minimumdrehzahl, bei 73,5 ° 50% Drehzahl und ab 74° volle Drehzahl??
Gruß
Nach welchen Werten Regelt denn der FU die NKLüfter?
Schaltet er in Deinem Fall bei 73° ein mit der minimumdrehzahl, bei 73,5 ° 50% Drehzahl und ab 74° volle Drehzahl??
Gruß
Biogasanlage 250 KW + 180 KW
seit 2008
seit 2008
jedes Jahr die gleiche rumspielerei an den PLC werten.
Aber hier ist die Lösung warum Matzi´s Werte bei mir nicht gehen:
Die Einstellungen von Matzi funktionieren nur ab den V5 Maschinen.
Die Steuerung, dass erst Wasser zum NK zirkuliert und danach die Lüfter beginnen zu laufen wenns nicht reicht, geht bei V4 Maschinen nicht , da sich sonst die Steuerung aufschaukelt.
Anbei Standardwerte für V4 Maschinen
NK Mischerwert: 70
NK Wert: 71
NK Ein : 69
NK Aus 67
Für höhere Temperaturen sind diese Werte offiziell alle synchron um bis zu 5 °C steigerbar. Wer noch höher fahren will muss halt schauen dass seine Kühlwassertemperatur nicht über 82 °C geht.
Für Optimierungsvorschläge bin ich immer zu haben, weil momentan jedes kw thermisch zählt.
Aber hier ist die Lösung warum Matzi´s Werte bei mir nicht gehen:
Die Einstellungen von Matzi funktionieren nur ab den V5 Maschinen.
Die Steuerung, dass erst Wasser zum NK zirkuliert und danach die Lüfter beginnen zu laufen wenns nicht reicht, geht bei V4 Maschinen nicht , da sich sonst die Steuerung aufschaukelt.
Anbei Standardwerte für V4 Maschinen
NK Mischerwert: 70
NK Wert: 71
NK Ein : 69
NK Aus 67
Für höhere Temperaturen sind diese Werte offiziell alle synchron um bis zu 5 °C steigerbar. Wer noch höher fahren will muss halt schauen dass seine Kühlwassertemperatur nicht über 82 °C geht.
Für Optimierungsvorschläge bin ich immer zu haben, weil momentan jedes kw thermisch zählt.
Biogasanlage 250 KW + 180 KW
seit 2008
seit 2008
Hallo,
also bei unserem V4 haben wir die Werte 5 - 10 °C höher eingestellt, dem Motor macht auch 84 - 85 °C nichts aus, warum auch. Bei uns laufen die Notkühler unterhalb von ca. 10°C Außentemperatur gar nicht.
Der Grund warum Schnell die 82 °C als Obertemperatur angibt ist meines erachtens durch den AWT, der im Sekundärkreislauf eingebunden ist, gekommen. Der geht dann über 95 °C und die Notabschaltung wegen Übertemperatur spricht an.
Das Problem haben wir bereits 2007 gelöst und die AWT's auf den Kreislauf zu den Wärmeverbrauchern umgebaut, bringt bei uns einige KWh zusätzliche Wärme. Mussten noch automatische Absperrklappen einbauen, sonst "kühlt" der AWT beim stehenden BHKW den AWT des laufenden, aber sonst ist das Prima.
Momentan koppeln wir bei 420 KW elektrisch 410 KW fürs Wärmenetz aus, laut Wärmemengenzähler. Die Heizung für FM und NG werden vorher noch abgezweigt und dabei nicht erfasst.
Gruß aus Mittelfranken
also bei unserem V4 haben wir die Werte 5 - 10 °C höher eingestellt, dem Motor macht auch 84 - 85 °C nichts aus, warum auch. Bei uns laufen die Notkühler unterhalb von ca. 10°C Außentemperatur gar nicht.
Der Grund warum Schnell die 82 °C als Obertemperatur angibt ist meines erachtens durch den AWT, der im Sekundärkreislauf eingebunden ist, gekommen. Der geht dann über 95 °C und die Notabschaltung wegen Übertemperatur spricht an.
Das Problem haben wir bereits 2007 gelöst und die AWT's auf den Kreislauf zu den Wärmeverbrauchern umgebaut, bringt bei uns einige KWh zusätzliche Wärme. Mussten noch automatische Absperrklappen einbauen, sonst "kühlt" der AWT beim stehenden BHKW den AWT des laufenden, aber sonst ist das Prima.
Momentan koppeln wir bei 420 KW elektrisch 410 KW fürs Wärmenetz aus, laut Wärmemengenzähler. Die Heizung für FM und NG werden vorher noch abgezweigt und dabei nicht erfasst.
Gruß aus Mittelfranken
-
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.09.2012, 23:51
- Wohnort: Edewecht
Die Notkühelreinstellung ist eigendlich ganz einfach:
Notkühler EIN = ist die Einschalttempereatrur für den Freqenzumrichter Notkühler
Notkühler AUS = ist die Abschalttemperatur Die Differenzen sollte nicht grösser als 6°C sein
Notkühler MISCHER-WERT ist deer Regelwert ünerd em Mischer. Das ist unserer geregelte Primäre Rücklauftemperatur. diese sollte 1° C unter dem Wert Notküher EIN liegen
Notkühler MISCHER ist dei Anteuerung über K12.1 (Mischer auf). Diese sollte den gleichen Wert haben wie Notkühler EIN
Meine Standartwerte "Winterware" (bei 27 BHKW´s)
Notkühler EIN 73°C
Notkühler AUS 66°C
Notkühler MISCHER-WERT 72°C
Notkühler MISCHER 73°C
Das ergibt eine Rücklauftemepartur von 72°C und je nach Wäremeabnahme eine Vollauftemperatur von 87-90°C
Im Fühjahr neme ich die Temeparturen um 3°C runter.
Ganz wichtig:
Unsere BHKWs können nur Wärme bereitstellen, der Nutzer muss sie abholen !
Ein BHKW ist keine Wärmepumpe
Notkühler EIN = ist die Einschalttempereatrur für den Freqenzumrichter Notkühler
Notkühler AUS = ist die Abschalttemperatur Die Differenzen sollte nicht grösser als 6°C sein
Notkühler MISCHER-WERT ist deer Regelwert ünerd em Mischer. Das ist unserer geregelte Primäre Rücklauftemperatur. diese sollte 1° C unter dem Wert Notküher EIN liegen
Notkühler MISCHER ist dei Anteuerung über K12.1 (Mischer auf). Diese sollte den gleichen Wert haben wie Notkühler EIN
Meine Standartwerte "Winterware" (bei 27 BHKW´s)
Notkühler EIN 73°C
Notkühler AUS 66°C
Notkühler MISCHER-WERT 72°C
Notkühler MISCHER 73°C
Das ergibt eine Rücklauftemepartur von 72°C und je nach Wäremeabnahme eine Vollauftemperatur von 87-90°C
Im Fühjahr neme ich die Temeparturen um 3°C runter.
Ganz wichtig:
Unsere BHKWs können nur Wärme bereitstellen, der Nutzer muss sie abholen !
Ein BHKW ist keine Wärmepumpe
Komisch,
ich hab den Mischerwert und NK wert um 5 C° höher und schaff max. 76 Heizwassertemp., meist aber nur 73.
Und das obwohl der AWT ssekundär sitzt. AWT zu ? Aber laut Wärmemengenzähler bringt der 250er 240 KW thermisch.
VL prim. 67,7
RL prim. 63,8
Kühlwasser 76
Ich kann auch den Notkühler abschiebern, geht alles ins WärmeNetz, aber temp. bekomm ich nicht hoch. Ist mein Rücklauf vom netz mit 56,7 C° zu kalt für den Schnell? Nen Rücklauftemoeraturanhebung (Mischer) für die primärseite hat meine V3 Maschine noch nicht drin.
ich hab den Mischerwert und NK wert um 5 C° höher und schaff max. 76 Heizwassertemp., meist aber nur 73.
Und das obwohl der AWT ssekundär sitzt. AWT zu ? Aber laut Wärmemengenzähler bringt der 250er 240 KW thermisch.
VL prim. 67,7
RL prim. 63,8
Kühlwasser 76
Ich kann auch den Notkühler abschiebern, geht alles ins WärmeNetz, aber temp. bekomm ich nicht hoch. Ist mein Rücklauf vom netz mit 56,7 C° zu kalt für den Schnell? Nen Rücklauftemoeraturanhebung (Mischer) für die primärseite hat meine V3 Maschine noch nicht drin.
Biogasanlage 250 KW + 180 KW
seit 2008
seit 2008
-
- Beiträge: 70
- Registriert: 28.09.2012, 23:51
- Wohnort: Edewecht
So, so,heinze hat geschrieben:Komisch,
ich hab den Mischerwert und NK wert um 5 C° höher und schaff max. 76 Heizwassertemp., meist aber nur 73.
Und das obwohl der AWT ssekundär sitzt. AWT zu ? Aber laut Wärmemengenzähler bringt der 250er 240 KW thermisch.
VL prim. 67,7
RL prim. 63,8
Kühlwasser 76
Ich kann auch den Notkühler abschiebern, geht alles ins WärmeNetz, aber temp. bekomm ich nicht hoch. Ist mein Rücklauf vom netz mit 56,7 C° zu kalt für den Schnell? Nen Rücklauftemoeraturanhebung (Mischer) für die primärseite hat meine V3 Maschine noch nicht drin.
Du hast eine Prim VL von 67,7 °C und eine Sekundäre VL von 73°C ?
Entweder verascht dich deine Sensorik oder du hast unter dem PWT ein Lagerfeuer......
Hallo Heimschrauber,
wiso komisch, glaub eher primär und sekundär wurde verwechselt, also mein VP44 hat keinen Meßwert für den primären VL, nur für Kühlwassertemp. Der sekundäre VL liegt z.B. bei 67 °C (bei 75 °C Kühlwassertemp im Rahmen, aber eventuell mal Plattenwärmetauscher reinigen oder wechseln) und dann geht das ganz durch den AWT und wird auf 73 °C aufgeheizt (auch kein doller Wert für den AWT).
Hallo Heinze,
mein VP44 hat auch keine RL-Anhebung und vor Umbau des AWT wars genauso, RL aus dem Wärmenetz < 55 °C => max 75 °C vom BHKW, das ganze auch bei geschlossenem Notkühler. Du kannst mal versuchen die Sekundärpumpe auf geringere Leistung zu stellen, dann hat der AWT mehr Zeit aufzuheizen. Allerdings kann dann die Kühlwassertemp. auch ansteigen.
Gruß aus Mittelfranken
wiso komisch, glaub eher primär und sekundär wurde verwechselt, also mein VP44 hat keinen Meßwert für den primären VL, nur für Kühlwassertemp. Der sekundäre VL liegt z.B. bei 67 °C (bei 75 °C Kühlwassertemp im Rahmen, aber eventuell mal Plattenwärmetauscher reinigen oder wechseln) und dann geht das ganz durch den AWT und wird auf 73 °C aufgeheizt (auch kein doller Wert für den AWT).
Hallo Heinze,
mein VP44 hat auch keine RL-Anhebung und vor Umbau des AWT wars genauso, RL aus dem Wärmenetz < 55 °C => max 75 °C vom BHKW, das ganze auch bei geschlossenem Notkühler. Du kannst mal versuchen die Sekundärpumpe auf geringere Leistung zu stellen, dann hat der AWT mehr Zeit aufzuheizen. Allerdings kann dann die Kühlwassertemp. auch ansteigen.
Gruß aus Mittelfranken