So gerade eine neue Pumpe eingebaut
Wilo Stratos 1-12
von e-Bay für 350 €
die pumpe war gesperrt auf 3,5 mtr.
Und es war sofort besser.
Entsperren kann man die nur wenn man ein Infrarotmodul hat.
Habe ich natürlich, wie ich nur grüne Pumpen habe.
Auf 6 ,5 mtr gestellt und alles im normalen Bereich.
Es lag also an der Pumpe.
Gruß Matzi
Vorlaufthemperatur
Moderator: Schlattmann
Nana, wenn du den Deckel öffnest und den Chip abziehst läuft die Stratos "alles was sie kann", brauchst dazu kein Infrarotmodul.
Anyway kann man die Teile auch per Hand auf einen bestimmten Wert einstellen (mithilfe des Balkens am Display) was natürlich keine Garantie ist dass der Wert auch stimmt.
Anyway kann man die Teile auch per Hand auf einen bestimmten Wert einstellen (mithilfe des Balkens am Display) was natürlich keine Garantie ist dass der Wert auch stimmt.
"Les promesses n'engagent que ceux qui y croient"