Liebe Kollegen,
ich bin auf der Suche nach Erfahrungen von oben beschriebenen BHKWs. Ich denke, für die, die ein solches Aggregat haben, ist die Beschreibung sicher ausreichend. Wie ist die Qualität von Hard- und Software, Wirkungsgrad, Ölverbrauch, Verschleiss, Wartung, Garantie und Kulanz, Wärmeauskopplung, Regelbarkeit. Vielen Dank für Eure Hilfe aus Bayern
Miche
Erfahrungen 6-Zylinder 550 KW mit Asynchrongenerator
Moderator: Biohoefe
-
- Beiträge: 77
- Registriert: 13.04.2014, 10:40
http://www.geisberger-gmbh.de/fileadmin ... pektA3.pdf
Lt. Prospekt haters...
Lt. Prospekt haters...
-
- Beiträge: 77
- Registriert: 13.04.2014, 10:40
Vorsichtig!
Die 4105 ist nicht die Richtline die nicht in Frage kommt. Wichtig ist ob die BDEW Richtlinie eingehalten wird?!
http://www.tab-strom.de/SAN/BDEW_Mittel ... linie.html
Diese ist nicht im Prospekt zu finden?!
Die 4105 ist nicht die Richtline die nicht in Frage kommt. Wichtig ist ob die BDEW Richtlinie eingehalten wird?!
http://www.tab-strom.de/SAN/BDEW_Mittel ... linie.html
Diese ist nicht im Prospekt zu finden?!
-
- Beiträge: 77
- Registriert: 13.04.2014, 10:40
War diese Woche auf der BHKW Tagung in Dresden.
Konnte dort erfahren das die BDEW Richtline durch die VDE 41..abgelöst wird.
Diese wird noch schärfer in Sachen Netzstützung sein. Sogar die Polradwickel vo. Geno müssen visualsiert werden....
Da kommt etwas auf die BHKW Hersteller zu !!!
Ohne Einheitenzerfitikat keine Erlaubnis an Netz zu gehen.
Konnte dort erfahren das die BDEW Richtline durch die VDE 41..abgelöst wird.
Diese wird noch schärfer in Sachen Netzstützung sein. Sogar die Polradwickel vo. Geno müssen visualsiert werden....
Da kommt etwas auf die BHKW Hersteller zu !!!
Ohne Einheitenzerfitikat keine Erlaubnis an Netz zu gehen.
Einheitenzertifikat ist vorhanden
Ja, das BHKW hat ein Einheitenzertifikat. Unter unseren Beratungskunden haben einige das BHKW in Betrieb, darunter auch welche, die erst nachdem 1.7.17 ans Netz gegangen sind und auch welche mit >1.000 kVA Gesamtleuistung an Netzverknüpfungspunkt, bei denen auch ein Anlagenzertifikat erstellt wurde. Hat in dieser Hinsicht keine speziellen Probleme gegeben.
das BHKW hat aufgrund des Asynchrongenerators eine extra Kompensationsanlage um die Anforderungen zu erfüllen.
Das Einheitenzertifikat ausgestellt zu bekommen soll laut Hersteller wegen des Asynchrongenerators recht aufwändig gewesen sein - aber das ist ja das Problem des Herstellers, nicht unseres.
das BHKW hat aufgrund des Asynchrongenerators eine extra Kompensationsanlage um die Anforderungen zu erfüllen.
Das Einheitenzertifikat ausgestellt zu bekommen soll laut Hersteller wegen des Asynchrongenerators recht aufwändig gewesen sein - aber das ist ja das Problem des Herstellers, nicht unseres.