Liebe Forumskollegen,
ist es sinnvoll bzw. nötig, einen gelüfteten Keller mit einem Gaswarngerät zu kontrollieren. Was für Möglichkeiten gibt es und welche Kosten (Anschaffung und Wartung) laufen auf. Kann die BG ein Meßgerät fordern?
Freue mich auf Antworten. Gruß aus Bayern.
Gaswarngerät ja/nein mobil/stationär
Moderator: Schlattmann
-
- Beiträge: 87
- Registriert: 01.12.2010, 20:18
Mit deinen Angaben kann keiner was anfangen!
Wo is der Keller, was steht drin bzw. Welche Leeitungen gehen rein/raus.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen das du entweder ne zwangsbelüftung oder ein gaswarngerät ein zu bauen hättest wenns ein pumpenkeller ala bga ist.
Jedoch stellt sich die Frage, wie belüften wenn die gaswarneinrichtung ausgelöst hat?
Wir haben uns gleich für ne zwangsbelüftung entschieden. 2 kernlochbohrungen, eine mit rohr zum boden verlängert(diagonalbelüftung muss sein) nen rohrventilator für 30€ rein (200m3/h bei mir) und immer laufen lassen. Fertig!
Is sicher billiger als invest für gaswarnanlage plus jährliche kalibrierung.
Wo is der Keller, was steht drin bzw. Welche Leeitungen gehen rein/raus.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen das du entweder ne zwangsbelüftung oder ein gaswarngerät ein zu bauen hättest wenns ein pumpenkeller ala bga ist.
Jedoch stellt sich die Frage, wie belüften wenn die gaswarneinrichtung ausgelöst hat?
Wir haben uns gleich für ne zwangsbelüftung entschieden. 2 kernlochbohrungen, eine mit rohr zum boden verlängert(diagonalbelüftung muss sein) nen rohrventilator für 30€ rein (200m3/h bei mir) und immer laufen lassen. Fertig!
Is sicher billiger als invest für gaswarnanlage plus jährliche kalibrierung.
Solltest du dich für papp's oder ein anderes gaswarngerät entscheiden denk dran wir sind hier in Deutschland.
Spätestens bei der 3-jährlichen-BTRS-Prüfung wird eine neue/andere gefordert wenn du zuvor ne billige gaswarnanlage gekauft haben solltest an welcher die Sensoren und auswerttechnik nicht kalibrierbar und laut bgrci-liste nicht aufgeführt sind/ist.
http://www.bgrci.de/fileadmin/BGRCI/Dow ... 150930.pdf
Unter 1200-1300€ wird man daher meiner Meinung keine 2-Kanal-Warnanlage bekommen. Und unterschätz nicht die Fixkosten für Wartung. Sensorentausch/kalibrierung, dabei fallen auch immer z.B. Anfahrtskosten des Technikers an.
Denn beim selber machen, bekommste vom Hersteller auch logischer Weise keine gültige Prüfbescheinigung.
Spätestens bei der 3-jährlichen-BTRS-Prüfung wird eine neue/andere gefordert wenn du zuvor ne billige gaswarnanlage gekauft haben solltest an welcher die Sensoren und auswerttechnik nicht kalibrierbar und laut bgrci-liste nicht aufgeführt sind/ist.
http://www.bgrci.de/fileadmin/BGRCI/Dow ... 150930.pdf
Unter 1200-1300€ wird man daher meiner Meinung keine 2-Kanal-Warnanlage bekommen. Und unterschätz nicht die Fixkosten für Wartung. Sensorentausch/kalibrierung, dabei fallen auch immer z.B. Anfahrtskosten des Technikers an.
Denn beim selber machen, bekommste vom Hersteller auch logischer Weise keine gültige Prüfbescheinigung.
Es handelt sich um das Teil hier (steht auf Combos Liste)
http://www.oldhamgas.com/de/gas-detecto ... as-digital
Ist aber nur 1 Detektor dabei.
http://www.oldhamgas.com/de/gas-detecto ... as-digital
Ist aber nur 1 Detektor dabei.