Trockenlaufschutz bei hohen TS im Substrat
Hallo,
wir haben hohe TS-Gehalte im Substrat und da funktioniert die Durchflussmessung nicht mehr so zuverlässig wie z.B. bei Schweinegülle.
Daher bleibt auch unbemerkt, wenn die Pumpe mal ein paar Minuten trockenläuft, was für den Stator nicht so toll ist.
Was gibt es für Lösungen bei Euch ?
Der Temperaturfühler im Stator schlägt ja eigentlich erst an, wenn es schon zu spät ist.
wir haben hohe TS-Gehalte im Substrat und da funktioniert die Durchflussmessung nicht mehr so zuverlässig wie z.B. bei Schweinegülle.
Daher bleibt auch unbemerkt, wenn die Pumpe mal ein paar Minuten trockenläuft, was für den Stator nicht so toll ist.
Was gibt es für Lösungen bei Euch ?
Der Temperaturfühler im Stator schlägt ja eigentlich erst an, wenn es schon zu spät ist.
Hallo,
hab je einen Temperatursensor auf Ein- und Auslasseite geklebt (hatte die zuerst in die Rohrleitung mit einer Tauchhülse eingebaut, aber die wird zu schnell zerstört durch Fremdkörper hab ich festgestellt).
Wenn mehr als 2°C Differenz ist, gibts nen Alarm und bei mehr als 5°C schaltet die Pumpe ab.
Gruß aus Mittelfranken
hab je einen Temperatursensor auf Ein- und Auslasseite geklebt (hatte die zuerst in die Rohrleitung mit einer Tauchhülse eingebaut, aber die wird zu schnell zerstört durch Fremdkörper hab ich festgestellt).
Wenn mehr als 2°C Differenz ist, gibts nen Alarm und bei mehr als 5°C schaltet die Pumpe ab.
Gruß aus Mittelfranken
Normalerweise muss nach jeder Verdränger Pumpe ein Druckschalter verbaut sein zwecks Überdrucksicherung.
Wir haben in die Steuerung zusätzlich einen Mindestdruck programmiert. Wird dieser nicht erreicht läuft die Pumpe einmalig für 10sec Rückwärts und versucht zu spülen.
Falls dies nichts bringt geht die Pumpe auf Störung und gibt Alarm!
Trockenlaufschutz am Stator ist zusätzlich noch verbaut und ist 3-4C° höher eingestellt wie normale Arbeitstemperatur!
Wir haben in die Steuerung zusätzlich einen Mindestdruck programmiert. Wird dieser nicht erreicht läuft die Pumpe einmalig für 10sec Rückwärts und versucht zu spülen.
Falls dies nichts bringt geht die Pumpe auf Störung und gibt Alarm!
Trockenlaufschutz am Stator ist zusätzlich noch verbaut und ist 3-4C° höher eingestellt wie normale Arbeitstemperatur!