Hallo,
hohle das Thema mal hervor, habe folgendes Anliegen.
Ich bin auf der Suche nach einem Gasdetektor den ich in das Abblass-Rohr der Überdrucksicherung reinhängen kann und der einen potentialfreien Ausgang hat (Schließerrelais) um Aufzuzeichnen wann Gas abgeblasen wurde.
Ein Gasmeßgerät haben wir für den Personenschutz bereits.
Der Sensor sollte ATEX Zugelassen sein und Wetterfest und natürlich nicht zu teuer.
Auswertungselektronik kann ich über meine Überwachungssteuerung einfach realisieren.
Gruß aus Mittelfranken
hohle das Thema mal hervor, habe folgendes Anliegen.
Ich bin auf der Suche nach einem Gasdetektor den ich in das Abblass-Rohr der Überdrucksicherung reinhängen kann und der einen potentialfreien Ausgang hat (Schließerrelais) um Aufzuzeichnen wann Gas abgeblasen wurde.
Ein Gasmeßgerät haben wir für den Personenschutz bereits.
Der Sensor sollte ATEX Zugelassen sein und Wetterfest und natürlich nicht zu teuer.
Auswertungselektronik kann ich über meine Überwachungssteuerung einfach realisieren.
Gruß aus Mittelfranken
Der gasdetektor "muss" sogar ex-geschützt sein. Ist ja schließlich zone 1. aber mit nem ex-trennrelais oder ner zenerbarriere lassen sich auch "nicht-exgeschützte" sensoren, druckschalter etc. In einen eigensicheren kreis einbinden.
Mal abgesehn davon, sollte ab dem 01.01.2014 doch nie mehr gas an der ÜDS
abblasen. -Pflicht zur gasverbrauchseinrichtung, sprich Fackel.
Mal abgesehn davon, sollte ab dem 01.01.2014 doch nie mehr gas an der ÜDS
abblasen. -Pflicht zur gasverbrauchseinrichtung, sprich Fackel.
Hallo,
es geht hier um die Überwachung von Fehlern bei der Überdrucksicherung. Bei uns hat sich z.B. eines der Spannbänder mehrmals um den Haken geschlauft , so das die Sicherung ansprach obwohl Biolene noch nicht voll war.
Auch ohne die Fackel hatten wir bisher kaum Ansprechen der Überdruck-Sicherung.
Gruß aus Mittelfranken
es geht hier um die Überwachung von Fehlern bei der Überdrucksicherung. Bei uns hat sich z.B. eines der Spannbänder mehrmals um den Haken geschlauft , so das die Sicherung ansprach obwohl Biolene noch nicht voll war.
Auch ohne die Fackel hatten wir bisher kaum Ansprechen der Überdruck-Sicherung.
Gruß aus Mittelfranken
Wie wärs damit einfach ein Gaswarngerät von Maile zu modifizieren/dazu missbrauchen?
Evtl. haben die ja auch sowas wie externe Sensoren.
Edit: Oder evtl. http://www.murcogasdetection.de/st-iam/
Evtl. haben die ja auch sowas wie externe Sensoren.
Edit: Oder evtl. http://www.murcogasdetection.de/st-iam/
Hmpf